回复:cpu224 运行时经常出现SF故障而停机

balwnn

  • 帖子

    120
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-07-02 15:32:17

0楼

可能接线有问题
前天我调一台设备用你同型号的PLC,电工接好线之后我去调试,有一个点只要一输出PLC的SF灯 和STOP就闪一下, 害得我好苦,软件我看了半天也看不出问题,最后没办法, 拔下所有的输出端子,呵呵~~!没问题了,最后发现是电工接线时将并在输出继电器线圈上的二极管极性接反了!
现在来分析,由于输出时通过哪只二极管一短路,此时开关电源的自动保护功能起作用,不输出, PLC没得供电, 程控器就会停机处理, 全部不输出, 则电源又恢复供电。所以感觉到是PLC的SF灯和STOP只闪一下,让我以为是软件问题,得亏当初选用比较好的电源,不然不知干掉了什么。。。。