发布于 2003-07-02 15:32:17
0楼
可能接线有问题
前天我调一台设备用你同型号的PLC,电工接好线之后我去调试,有一个点只要一输出PLC的SF灯 和STOP就闪一下, 害得我好苦,软件我看了半天也看不出问题,最后没办法, 拔下所有的输出端子,呵呵~~!没问题了,最后发现是电工接线时将并在输出继电器线圈上的二极管极性接反了!