回复:求助:公共直流母线

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1456

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-05-29 20:57:13

0楼

这个题目并不简单。
第一,若干小的装置组成共直流母线系统,需要一个计算或者估算,就是在同一时刻电动的总功率最大与发电的总功率最大。以此来作为设计依据,设置共直流母线的整流功率和制动功率。
第二,采用目前的变频器,共直流母线,所有的整流部分都不能使用了,这也是一种浪费,要算综合帐。
第三,如果是大部分发电少部分电动,功率超过30kW,推荐使用整流-回馈单元,将发电能量回馈电网。这样就不会有热损耗的问题了。
我是你的朋友