发布于 2006-05-30 10:09:55
0楼
我明白楼主的意思,你是不是不知道那15个速度是如何出来的是吧?
目前大多数厂家生产的变频器可做7个段速,是由3个端子加一个公共端控制,
部分厂家的变频器可做15段速,是4个端子和一个公共端控制,(如西门子的M440;M420,台达VFB-D;三菱FR-E500等);其实7段速和15段速说的也不是很准确,
有的厂家把点动速度和主速度也计算上,这就成了9段或者说是17段速了.
接下来说说15段速的来源,四个控制端子,安1 2 4 8 (BCD码式)组合就有了15段速了.如四个端子分别为X Y Z V,则有如下速度组合:X=1 Y=2 X+Y=3 Z=4 X+Z=5