回复:S7-200點樣用數字量輸出控制變頻器輸出頻率

月夜水明楼

  • 帖子

    402
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2004-11-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-30 10:09:55

0楼

我明白楼主的意思,你是不是不知道那15个速度是如何出来的是吧?
目前大多数厂家生产的变频器可做7个段速,是由3个端子加一个公共端控制,
部分厂家的变频器可做15段速,是4个端子和一个公共端控制,(如西门子的M440;M420,台达VFB-D;三菱FR-E500等);其实7段速和15段速说的也不是很准确,
有的厂家把点动速度和主速度也计算上,这就成了9段或者说是17段速了.
接下来说说15段速的来源,四个控制端子,安1 2 4 8 (BCD码式)组合就有了15段速了.如四个端子分别为X Y Z V,则有如下速度组合:X=1 Y=2 X+Y=3 Z=4 X+Z=5
Y+Z=6 X+Y+Z=7 V=8 X+V=9 Y+V=10 X+Y+V=11 Z+V=12 X+Y+V=13 Y+Z+V=14 X+Y+Z+V=15 (1 2 3....15表示为15个速度),各个速度下的频要在相关的参数中设好就行了.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。