回复:斑竹请教:6RA70的合闸和使能信号激活时有先后顺序吗?如有,间隔多长合理?

将工控进行到底

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2006-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-30 10:30:13

0楼

quote:以下是引用kdrjl在2006-05-21 17:23:03的发言:
哦?楼上看来还没有学会使用使能信号。提示一点,使能/禁止信号的速度比ON/OFF1要快,而且是无触点的“开关”。他的“优点”就很突出了。比如,对于一个大功率的系统,当要求他快速“合闸”启动的时候,用ON/OFF1显然就很笨了。而且不安全。因为接触器的吸合是有“时间”的。否则“拉弧”严重。再比如,需要“动车”,现场又有人,如果没有使能信号,合上闸以后,“车”随时都有可能动起来,很危险。此时,先合闸,用使能信号封锁系统,就很安全,待需要点动时,放开使能,系统点动,过后再封锁系统,而闸始终是合着的。非常巧妙。
许多的时候,需要系统提前进入工作状态,但是,又要求系统不能马上启动,这种时候就需要“使能”了。

首先谢谢斑竹的倾心指教!
我还有一个问题烦问斑竹:当需要点动的时候再放开“使能”,可能无法实现点动!为什么呢?因为我采用的是PLC控制,而PLC是采用循环扫描的工作方式,点动的时候,由于是点一下按钮马上又抬起来,这个时间可能小于PLC的一个扫描周期,那么,按钮信号PLC可能采集不到,从而导致使能信号PLC也无法给出,电机不动!
工控的前途是光明的,道路是曲折的,同志们一定要坚持啊