回复:电机 变频 PLC 旋转编码器 组合

月夜水明楼

  • 帖子

    402
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2004-11-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-30 10:47:16

0楼

我做过0.37KW电机用变频带动光电检测位置定位的,精度约2mm,电机带离合制动,变频器外接刹车电阻(就制动电阻,消耗制动时的能量)加速时间3.5s,减速时间5s,定位速度3m/min(快速时6m/min),你要是精度更高可用向量式的变频器,他自带PG回授,同时使用高速计数就可做成两个反馈了.