0楼

2f说的不是一回事情,p700、p1000是控制源、给定源。
而楼主的意思是要用PC来连接MM4,用start连接的方式基本和drivemonitor相同,只不过在start中设置“set pg/pc interface”里选 pc-com uss。再进入属性中选择你的pc机的串口号,bps等等。
值得注意的是当用start修改过参数后,用drivemonitor就不能再修改参数(联机的时候,你会发现drivemonitor里的版本号根本不显示了),需要重新复位才可。