回复:请教前辈我是不是该用s7-200啊?

Joe

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-30 13:59:24

0楼

1. 选用200完全么有问题,当然了,选300/400更好了,新的417处理速度0.03ms/1000,牛快啊,估计没个6位数是用不起的。

2.224/226都足够了,8-9个开关阀门224正好,反正是做实验吗,不用考虑留余量了。

3.em231没有显示很慢这个说法,而且你选用热电偶和热电阻模块就更为简单了,不用加变送器,直接采样信号,读入aiw的模拟量直接除以10就是当前温度,(例:aiw=167 ,当前温度就是16.7度),不过提醒一下,跳线一定要设正确,还有接在同一个热电偶或热电阻模块上的探头型号都必须一样,是J的都要J,是K的都要K,又有K又有J就不行了。

4.现在乱七八糟的第三方上位软件的兼容能力还是很强的,下面随便什么品牌的PLC都能挂上去,当然是没有问题了,不过建议用WINCC,WINCC才是王道^_^。

5.楼主所提到的还有什么PID控制,不过小可的确没有看到此次实验有变频泵或者调节阀之类的东西出现,不知PID要控制何物?如果没猜错的话是温度控制开关阀,那就不是PID了,简单的比较指令就能完成,OKEY,先废话到这里,实验成功了,请我吃冰棍,必须是奶油的^_^。。