没有MM4大全,以6SE70 VC为例。
连接器的值和百分数值对应关系是4000H对应100%。
变频器传过来的数据先转成实数,再除以16384(4000H)。再乘以P350(参考电流的功能参数)的数值,就是实际电流值。