回复:使用P806参数功能,编码器故障时从速度控制方式切换到SLVC方式

西门疯子

  • 帖子

    113
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-31 11:44:35

0楼

还需要考虑到这样的情况:当编码器反馈发生故障时,再将变频器切换到slvc方式,而这时变频器通常会报警,并导致停车,因此你必须将这个故障自动复位,并切换到slvc方式,否则的话就没意义了。当然情况允许你在停车状态下人工手动复位故障再切换到slvc下,就不要考虑这个情况了