quote:以下是引用老兵在2006-05-30 11:35:17的发言:
单就一个传动系统而言,合闸和使能是不可混淆的;合闸就是给系统供电,并使系统处于准备就绪状态,使能就是使系统运行。这是规范,也是必须的!我想在这个前提下,使能显而易见是不能常给的,原因有二:一、如果使能常给,那每次开车都要合闸,每次停车都要分闸,这对于“闸”来说,是不允许的,也是没必要的,徒增麻烦和损耗尔。二、对于停车,如使能常给,控制合闸的话,对不可逆系统,影响不大;对可逆系统,则每次停车都要按斜坡下降的曲线停车,无疑,这是一种不灵活和死板的做法;同时,这对机械操作工来说,容易出问题。这有血的教训。
当然,现在单纯的传动做一个系统的情况不多见了,更多的是结合PLC来进行,但是在这种系统中,通常是有PLC来控制合闸,我想,在这要注意的是,此时的合闸,和6RA70本身的“合闸”功能意义不再是完全等同的,此时的合闸,就是单纯的合上进线开关,而不具备使系统准备就绪的功能!而且,此时"使能常给控制合闸”,其实就是控制使能,但功能远不如控制传动本身的“使能”灵活,因为此时要先建立磁场,并检测进线电源、校验可控硅等,然后才能控制电枢!(而传动本身的使能就是控制电枢,不控磁场!)
还有,PLC的扫描周期通常都不大于20ms,如果大于这个时间,可能说明你的设计是不合理的。
在20ms内(只产6个触发脉冲,并且还不考虑斜坡加速曲线),想“点动”一个设备,简直是开玩笑!除非你用的是司服系统。
首先非常感谢老兵的大力指教!
我这里说的合闸,指的不是传动意义上的合闸,即接触器的动合触点闭合,而是6RA70内部的“合闸”,也就是37号端子的高电平,使能和合闸信号都是通过PLC程序控制实现,程序扫描周期大于100ms。负载是一个转台,惯量比较大。试验中发现,停车的时候如果关掉“使能”,停车时间过短,冲击非常大,对系统机械部分非常不利,因为关掉“使能”的时候,斜坡函数发生器不起作用,系统靠惯性自由停车,因此,停车的时候,必须需要关断合闸信号、保持使能信号才好。基于以上考虑,采用“控制合闸,使能常有”,不知道我的考虑是否合理,请老兵同志多多指教,也请斑竹多多指教。