发布于 2006-06-01 13:43:07
0楼
1、关于past-1.dbx :你需要打开Station Configurator (双击右下角的那个类似电脑的图标);然后点击Import Station 选择Yes 然后选择文件past-1.dbx或者past-2.dbx(选择哪个取决于你的电脑目前是项目中的PC Station1或者PC Station2);如果仅仅是替换文件是没有用的
2、你的PCS7里面找不到414-4HJ04-0AB0 那么请升级PCS7版本或者用HWConfig中的升级看看(可能你的PCS7版本不支持414-4HJ04-0AB0 )
3、Wincc通讯不能同时看到PLC数据 说明你的两台电脑占用了同一个IP(或者MAC) 这和你替换文件有关
怎么论坛改成这样了??