一台850KW拖动电机,使用的是天津改装的6RA70,一改四,小带大,反组一直不能正常工作,经过检查,怀疑是70的问题。昨天检修,领导要求把70换掉,用原装可逆的,接好线后灌参数,然后手动输入通信参数,准备试车时意外发生了:励磁回路的空气开关一合,励磁交流侧熔断器就爆了,断电一检查,励磁的半控桥2个可控硅都击穿了,仔细一检查,发现两个70的右侧端子出线不一样:
改装的:
X1:36→SIG1,X1:35→3D,X1:34→K2,X1:33→G2,X1:32→K1,X1:31→G1,X1:30→3W
原装的:
X1:36→3W,X1:35→SIG1,X1:34→3D,X1:33→K2,X1:32→G2,X1:31→K1,X1:30→G1
原先以为70的出线都一样,结果吃亏了,一台原装的70冒烟了,初步检查结果:一个二极管损坏,约3cm电路板的敷铜烧焦,还有部分元件有损坏迹象,估计需要返厂。
教训:新备件进厂后,应该仔细、全面检查,尤其是对外接线,避免经验主义,希望大家以此为戒,避免类似错误!