quote:以下是引用outong在2005-10-19 10:05:29的发言:
脱扣等级规定了从冷态开始,对称的三相负载在7.2倍整定电流时,不同的脱扣等级
具有不同的脱扣时间:
CLASS 10A 脱扣时间为2-10S
CLASS 10 脱扣时间为4-10S
CLASS 20 脱扣时间为6-20S
CLASS 30 脱扣时间为9-30S
除了脱扣等级,脱扣特性也是断路器一个非常重要的指标。
脱扣特性A: 快速脱扣,用于有限的半导体保护及特长导线和电缆保护。
脱扣特性B: 较快速度脱扣,用于住宅、建筑物中电气安装系统的电缆及线路保护 。
脱扣特性C: 脱扣速度一般,除了用于电缆及线路保护外,也适用于大型照明及部分电动机的保护。
脱扣特性D: 脱扣速度慢,用于保护强启动冲击电流的特殊性负载,如变压器、电磁闸、电容器等。
同意同意~!!