电容物位计只是电容器的一部分(一个极),另一部分一般是罐本身,当然罐结构应该是金属的,而且仪表外壳需要和罐导通;如果很不幸,容器不是金属结构的,比如:塑料、水泥等,或则容器的形状不是线性的,比如:卧槽罐、球罐等,那么电容物位计就不能和容器本身组成线性的电容器结构,就不能很好的测量液位,所以需要用到静态管来辅助。
PFA当然能起到防腐作用,但是更重要的作用是用于测量导电介质,比如水。如果没有绝缘层,那么容器壁(接地电极)和测量探头(测量电极)就会被导通。两个电极被导通的电容器,就相当于电容被击穿,就不能够测量出电容值(物位)来。因此,用于测量导电介质,选择绝缘层是必须的!!