quote:以下是引用维修电工在2006-06-04 22:41:49的发言:
我想问斑竹高手用emf控制、测速机控制、及编码器控制它们各有什么优缺点,什么情况下用什么方法控制,谢谢。
其实这是一个很幼稚的问题。
测速机、编码器反馈控制是一回事,只是传感器的形式不一样,一个是电机做反馈元件,一个是光电码盘做反馈元件。前者是模拟量反馈,后者是数字量反馈。因为都是由转速传感器作闭环反馈,所以转速控制的精度比较高。尤其是低转速运行时的调速控制,特性很硬。如果非要区别这两种形式的速度反馈,那么,编码器反馈的更好,控制精度更高。因此,使用的更广泛。
有转速传感器反馈的速度控制,可以调速范围更宽,可以自动的弱磁升速控制。EMF控制,就不允许自动的弱磁调速。
EMF的优点是,可以不要传感器反馈,也可实现速度的控制,但是,它必须运行在电机的恒转矩控制的区域内,调速范围窄,而且调节精度一般。