回复:关于报F002问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36716
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-06-07 12:57:08

0楼

quote:以下是引用维修电工在2006-06-06 21:28:39的发言:
斑竹你好,你说MM440如果采用斜坡制动(没有制动电阻和制动单元),也是可以安全停车的,不会报F0002(直流母线电压太高故障)。意思是不是在变频器停车时报故障。而我是说变频器正常运行,而没有给停车命令。
加了刹车电阻,是不是只调P1240=0一个参数。
看报F002时母线电压是不是超900V。因不知道什么时间报故障,难道一直在变频器目前看到报F002故障吗?我是初学,很多不懂,请耐心指教。多谢。
为了“破案”,就得蹲点。这很自然。想把问题弄明白,就要注意监控和观察,才能获得最有价值得一手资料。
你的问题应该很明确了,在防止干扰上下功夫;从新恢复工厂化设置,重新调试系统的参数吧。
我是你的朋友