关于你说的问题我有如下意见:
1,空管以及保险丝烧毁的问题
空管检测的原理是检测电极之间的电阻;在分体的时候不建议开启此功能。此外电磁流量计尽量减少在空管的情况下频繁上电启动;空管对于电磁流量计而言处于一个不确定状态,长时间在空管状态下工作是不利的。无论对任何品牌,任何系列的电磁流量计都是一样的。
2,IP67传感器进水的问题;不知道是否是选用的工厂配套电缆或者还是自配电缆?任何过线塞都对过线外径有明确的要求;请按照说明书要求选择正确电缆。比如说明书要求用外径8~10mm的电缆;实际安装中选用了6mm;或者说采用了8mm电缆,但是电缆质量不好,外保护层疙疙瘩瘩;都会对防水性能有很大的影响。密封胶布也不能很好的解决问题。当然打玻璃胶是可以的。
3, 流量方向的问题,对一台流量计而言,如果现场介质的流动稳定,我想不需要频繁设置。能否把你设置的具体步骤和设置前后的测量状态具体描述一下?

这些和流量计的品牌系列都是没有什么关系而是通用的电磁流量计知识。