发布于 2006-06-08 11:17:31
0楼
楼上的,首先你用表测量一下,变频器输出处是否有4-20MA电流的输出,量程卡应设为4线制的,另外,你所做的程序块,是否被OB1调用,如果没有调用当然不会变化了,
2线制与4线制的区别:2线制一般用于接变送器,这2根线,即是24V电源,又是4-20MA信号线,而4线制,是4棵线,2棵是24V,另2棵是4-20MA,你的变频器的4-20MA的两棵线,只做为信号线,而没有做24V电源线,所以是4线制的!不知是否有帮助!
-------------------------
西门子PLC资料收集网站[URL]HTTP://SMZPLC.2008RED.COM[/URL]
西门子PLC爱好者[url]http://smzplc.2008red.com[/url]