发布于 2003-07-04 09:32:35
0楼
1,关于指针、间接寻址、OV、RLO等的概念,在初用的时候没有必要了解。很多东西好几年也用不上。单纯的自动控制,很简单,用不到这么多。这包括了你所提的1,5,6等问题。
2,时基问题,其实你没有必要考虑的。直接用S5T#50S的方式不是很直观吗?用16#WXYZ的方式,是你没试对。把一个MW用S5T方式定义之后,以HEX的格式监控它,就知道应当怎样写了。比如50S,我觉得应当是16#2050。
3,使用脉冲频率,可以在PLC的硬件配置中定义一个MB,这个字节提供了8种不同频率的脉冲。
4,#7问题,可以使用SFC22。这样程序的空间少得多,只在运行时才出现。
在设计时建立的话,可以用数组方式,ARRAY[0..6000]。
5,#4,STEP7中也同样完全可以,打开监控一试就知道了。SIEMENS的手册,HELP,除了S7系统本身的介绍,还有STEP7软件的使用帮助、编程、联机调试、诊断,可以看一看。对时基的观察,就要求你在这里会用。
6,#8,#9,#12;使用诊断实现的基本目的。
7,#10;简单的说来,CPU315以上可以自定义I/O地址。(-2DP系列也都可以)
祝您好运!