Preset和Set Actual Value
Preset是重设当前轴坐标,也就是说使用Preset会丢失机床坐标系,因此Preset后轴的软限位和区域保护等功能都会失效!!!
Set Actual Value
Set actual value功能可以在工件坐标系中定义当前位置。新位置与原位置的差值被记录到system frame或base frame中(具体记录到哪里需要看机床数据的设定)。
Preset和Set Actual Value在Jog画面中是同一个键(HSK2),可通过MD9422数据设定。
MD 9422: MA_PRESET_MODE
0: HSK2为空白键
1: HSK2为PRESET键(默认)
2: HSK2为Set Actual Value键:只能与G500同时使用,否则会出现“Set actual value not allowed due to selected G54”报警。(数值会设置到set zero中)
3: HSK2为Set Actual Value键:数值会设置到零偏中(G54-G57中),具体要看MD20150 GCODE_RESET_VALUES[7]的设置)
若MD20150=1 默认G500, 数据保存到Set Zero中。
若MD20150=2 默认G54,数据保存到G54零偏中。
若MD20150=3 默认G55,数据保存到G55零偏中。
若MD20150=4 默认G56,数据保存到G56零偏中。
若MD20150=5 默认G57,数据保存到G57零偏中。
------------------------------------------------------
欢迎访问我的博客:
西门子博客:
http://www.ad.siemens.com.cn/blog/user1/94/index.html
新浪博客:
http://blog.sina.com.cn/u/1235918587
------------------------------------------------------