本文来源――《制造技术与机床》2005年第5期第117页,作者不详,可能是来自西门子自动化与驱动。摘录本文用于学习目的,希望不要引来侵权指责。2006年6月9日。
这种专业杂志上的文章在网页上不是很好找到,有些只能缴费才能阅读。比如在这里:http://www.ilib.cn/Periodical.Articles/zzjsyjc/2005/05.html
西门子840D数控系统停电急退的实现
在工业生产过程中,由于电力系统出现故障或者电力紧张,有时会遇到突然停电的情况。这对于某些特殊类型的数控机床,如数控磨床、数控齿轮机床等,将造成致命的损害。下面以数控滚齿机为例,探讨一下如何避免这种伤害。
数控滚齿机(图1)在加工过程中,C轴与B、Z轴(或Y轴)靠数控系统保证严格的同步关系。但遇到突然停电时,由于各轴的惯量相差太大,在停止的过程中,同步关系被打乱,可能会损坏工件和刀具。为了避免这种伤害,可在突然停电时,让X轴快速退回安全区域,这样就能避免打坏刀具。图2为实现这种方法的电路连接示意图。不间断24V直流电源为S7提供停电后所需的电源。由于停电时电源模块存储的电能不足以使X轴后退,因此需要在直流母线上并接电解电容。正常工作时,直流母线向电解电容充电;突然停电时,电解电容反过来向直流母线供电。
停电的检测,是通过数控系统监测直流母线的电压来实现的。正常情况下,直流母线为600V左右,停电时会迅速降低。相关的参数设置如下:
MD37500:停电时的方式。在此机床中,X轴设置为后退,A轴设置为检测母线电压,B、C轴延时停止。
[X]=11 [Y]= 0 [Z]= 0 [A]= 10 [B]= 12 [C]= 12
MD1634:停电时直流母线电压的检测。以检测A轴的电压为例:
[A]= 560
MD1636: 停电时的方式,和MD37500类似。
[X]= 4 [Y]= 0 [Z]= 0 [A]= 6 [B]= 2 [C]= 2
MD1637:延迟时间,B、C轴延时500ms后停止。
[B]= 500 [C]= 500
MD1638:X轴急退的时间,本机床设置为200ms。
[X]= 200
MD1639:X轴急退的速度。
A轴其它参数还有:
MD1630[A]= 560 MD1630[A]= 490 MD1630[A]= 30
MD1630[A]= 530 MD1630[A]= 5
相关的子程序如下:
(1) 停电急退生效的子程序ESR_ON.SPF
N10 $AA_ESR_ENABLE[X] =1
N20 $AA_ESR_ENABLE[Y] =1
N30 $AA_ESR_ENABLE[Z] =1
N40 $AA_ESR_ENABLE[A] =1
N50 $AA_ESR_ENABLE[B] =1
N60 $AA_ESR_ENABLE[C] =1
N70 STOPRE
N80 IDS=01 WHENEVER $AC_ALARM_STAT>0 DO $AN_ESR_TRIGGER=1
N90 IDS=02 WHENEVER ($AA_ESR_STAT[A]B_AND’_’H8’_’_)>0 DO $AN_ESR_TRIGGER=1
N100 M17
(2) 停电急退失效的子程序ESR_OFF.SPF
N10 $AA_ESR_ENABLE[X] =0
N20 $AA_ESR_ENABLE[Y] =0
N30 $AA_ESR_ENABLE[Z] =0
N40 $AA_ESR_ENABLE[A] =0
N50 $AA_ESR_ENABLE[B] =0
N60 $AA_ESR_ENABLE[C] =0
M17
此文章完,只是少了两副图片。
图片1为机床。
图片2为供电连接示意图:
24V、0V接S7-300 PLC;
电容正极接600P和P500,负极接600M和M500
IDS 静态同步动作在所有运行方式模态有效。前面语句中的条件感觉不是很明了。
此文章是我在出差的过程在客户厂家复印的。我觉得这些传统的媒介是很重要的。
希望大家有兴趣在一起研究一些重要的功能,为机床作出贡献。