quote:以下是引用clive在2006-06-09 11:33:49的发言:
规则的卧槽罐和球形罐,其体积与高度可以通过积分关系得到,所以,如果事先在DCS里做好计算公式,电容液位计应该也可以不用静态管即可测这些罐子的物位。(这是我的想法,请大家指教)
谢谢丁丁关于绝缘层的说明,记下.....
你这个公式涉及到很多参量:罐的直径、绝缘层的材料特性、厚度和介电常数、过程温度(补偿)、安装位置(中央的话好算点)、测量介电常数、而且这个公式一个非单调曲线,拐点的位置又如何确定?
如果这么复杂,就不会有人买电容了。