看来这位朋友没有理解直流制动的意思,和“捕捉再启动”没有一点关系。
其实这也是一种很实际的现场需要的功能,在很多别的品牌的变频器上都有这个功能,参数设置也很简单。
经过现场试验,西门子M430同样也可以达到这个效果,但是西门子的直流制动的设计方向是在OFF命令以后的执行动作,所以无奈之下只有把P1234设定为0,制动持续时间在实际调试中发现不再受P1233控制了,无奈,再外接时间继电器控制制动时间,呵呵,现场效果可谓理想啊,达到预期目的,电动机也没有发现明显升温的现象。