其实最好的办法是看16,或25平方的线能通过多大的电流,这个才是最关键的,当然,距离,环境也是一个重要的因素,例如,穿PVC管,穿铁管等.

但是对于一个在现场的人来说,很难记住一种型号的线能过载多大的电流,而且每一个厂家的标准是不一样的,所以就有了很多经验公式,

常见的是功率的2倍,算电流,然后是电缆大小的3倍算电流,
如,30KW,那系他的电流就是60A,16平方或者25平方的线就可以,
但是记欧洲标准的要求一般比较高,要选25平方以上

另外,控制线国家也有标准,是1.5平方.
当然,如果你给飞利浦公司做控制系统,控制线1.5的话,他们会让你换线!

紧供参考