发布于 2006-06-11 15:06:39
0楼
建议,这样做不好。
MM440的调试过程,基本可以划分三个部分,第一,电机铭牌数据的输入、快速调试,完成的任务是电机的建模与辨识;第二,端子、接口通讯设置,比如是采用端子控制?uss通讯控制?还是总线控制?要针对性的输入;第三,“过程布线”,所谓的过程布线,就是针对控制工艺对装置内部的功能设置。比如,转矩限幅值的链接、电压、频率、功率、电流的规格化、以及有用的Bico的链接等等。
如果COPY了一个7.5kW的数据,许多需要相关改变成11kW的对应参数,只靠快速调试未必都改得过来。另外,快速调试结束以后,操作不当会使其他不相关的参数还原工厂设置。因此很容易把你预设的参数搞乱。
正常的调试步骤是:工厂化设置;快速调试;端子、接口布线;过程布线;启动运行。
我是你的朋友