回复:各位老大,我在调用子程序的时候发现的问题,希望指点。

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21055
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-06-13 11:26:23

0楼

如果一个变量的作用跨越了2个扫描周期,则这个变量不能使用临时变量,必须使用全局变量,比如一个具有自保逻辑的变量,就应该使用IN_OUT数据类型和全局变量,这样子程序反复调用时才不会冲突.
支持西门子工程师的"带参数的子程序,应该用符号名来在内部寻址,让 Micro/WIN 自动分配局部变量"的建议,S7-200总共只有64个字节的临时变量,在2级嵌套的子程序中,直接引用“L16.0”会引起冲突的.
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download