西门子现在也想起来要降低自己的成本了,就是不知道成本降低了,质量还能不能保证呢,我们现在用的西门子1200KW变频柜,在安装过程就发现,在进线柜内,原来西门子采用的自己的接触器和控制部分,但是现在出厂的控制部分有个带旋转手柄的隔离开关改成上海电陶的了。而且安装位置也从原来柜子的中下部,挪到柜子的中上部。这样估计是和现在铜排涨价有关吧,但是麻烦也随着来了,隔离开关上有个连接头(我描述的不太清楚)漏在柜门外,和柜门上的旋转手柄吻合就可以合闸分闸了。毛病现在就出在这里,当柜门打开的时候,漏在外面的那个头比开的孔位置要靠下,不小心就会把那个头给带掉了,根本没办法维修。原来就没有出现这种故障。
在此希望西门子天津工厂的能给好好解决了,不然到现场了也是个麻烦事啊。