不过尽量不要直接接到WINCC,很不方便。用转换函数,转成TIME格式的DWORD.
FC S5TI_TIM或TIM_S5TI。

二、
WINCC中直接连接到这个INT,但是WINCC 变量的格式为“浮点数 32位”。这样就需要转换,FloatToSignWord。这样通常情况plc中的整数55,在wincc中就是55.0。
你要做除10 的话,就在下面的线性标定做一下:1-10,1-100。
这样wincc中就是5.5了。



评论