回复:使用VC++开发的监控平台,对S7-300进行监控

liwenqun

  • 帖子

    5293
  • 精华

    25
  • 被关注

    8

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-06-15 08:53:55

0楼

方式1、2并不针对300
1、OPC是最常用的
2、DDE已经被抛弃 建议不要使用
3、OPC通讯实时性还可以主要看下面的连接方式,Wincc自己做了读写的优化实时性比OPC好些 因为OPC其实是桥接了一下 虽然你直接读取的数据比较快,但是反应到PLC那里肯定比Wincc的慢 如果不是要求特别高 应该OPC没有问题 因为参数设置和变量读取时间要求未必那么严格
4、Simatic Net似乎不贵 具体价格你自己找代理问问

如果不是特别有必要 似乎用Wincc更加方便快捷 如果你是设备厂家准备自己编写界面 那就另当别论了