要求:一小冷库,存放蔬菜,需要控制的东西有 一台压缩机,一台冷凝风机,一台蒸发风机,一化霜加热器,一真空泵,加湿器,臭氧发生器.库温要求控制在1.5度(精度0.2度),湿度要求92%RH(精度3%),真空度0.05-0.08MP,臭氧发生器和化霜加热器都按照时间规律来控制,选用的温度传感器精度为0.1度,湿度变送器精度为2%RH,请问能否满足要求.
要求在触摸屏上显示和存储(24小时即可)的参数有 :库房内有8个温度采集点,选用PT100传感器+温度变送器,一个湿度点,一个压力点(以上参数每30分钟采集一次) 压缩机的启停次数和时间.
我的配置为:CPU224+4个EM231(4AI)+TP178MICRO),请问能否实现要求?请指教