quote:以下是引用f16在2004-11-10 22:53:43的发言:
1,我的pt100铂电阻和温度变送器之间有2到3米的距离,他们之间通过导线连接.请问对测量精度影响大吗?
什么叫做影响大;基本上不影响精度的是四线制的接法;三线制是工业控制现场的长用接法,对精度的影响很小;在过程控制领域够了。如果接成简单的两线;误差会非常大。
2.测量一个料罐的液温,有上,中,下三位.pt100放在那个位置较好?
根据工艺情况,选择温度相对波动小的点一般更能反映被测对象的温度特性!
3,变送器上的工作范围(0-200摄氏度)是不是指他线性工作范围,还是厂家根据需要设定范围?
PT100的线性范围按照国际(中国)标准是-200~850摄氏度;当然最高的测量温度是和传感器外壳的材料有关的。如果是金属外壳肯定不能测量到850的。智能的温度变送器量程都是可以调整的,但是调整后误差可能增大。如果是模拟的温度变送器就只能按照出厂的量程使用了,不能调整。
说清楚否?