最最简单的办法:就是把那个频率设到P1082最大频率,其他就不用管了。不管外部给定超过多少,电机获得的频率不会超过此值。
复杂一点:MM440有三套参数。你可以复制一套,然后修改另一套设定源为固定频率、模拟输入、BOP...。比较的控制用状态字53中的位或比较器输出控制切换CDS就可以了。注意设好滞回频率,防止反复切换动作。