quote:以下是引用yming在2006-06-16 03:02:46的发言:
最最简单的办法:就是把那个频率设到P1082最大频率,其他就不用管了。不管外部给定超过多少,电机获得的频率不会超过此值。
复杂一点:MM440有三套参数。你可以复制一套,然后修改另一套设定源为固定频率、模拟输入、BOP...。比较的控制用状态字53中的位或比较器输出控制切换CDS就可以了。注意设好滞回频率,防止反复切换动作。
感谢y侠的支持与指教。
第一种方式不太符合我的工艺要求,P1082只能在‘调试’和‘运行准备就绪’时更改并不能在‘运行’时更改。
第二种方法应该可以,做起来稍微繁琐一些。由CDS0切换到CDS1再切回CDS0以后会不会影响我后面的定位停车还需要仔细研究一下。
题外话领导提出的这个要求不太符合实际,我想就算是做出来了也不会很稳定,不见得会比由PLC控制效果好。