带距离编码的测量系统的调整如下:
一、移动通过两个参考点标记从而实现同步;
二、移动一个固定的目标点。
MD 34330:STOP_AT_ABS_MARKER(长度测量系统不带目标点)
MD 34100:REFP_SET_POS(目标位置)
三、绝对位置的确定
MD 34090:REFP_MOVE_DIST_CORR(参考点绝对偏置值)
MD 343210:ENC_INVERS(长度测量系统——机床系统反方向)