SIMULINK COMMUNICATION
P060=4
MASTER RECIEVER
P740=0 P740=1(1-200)
P741=500ms P741= 500ms
P749.1=1.0 P749.1=0.0(是对方的站地址.通道地址一致)
P060=1
P554=16(从面板控制) P554=7100 (接受SIMULINK起停控制)
P751.01=30(控制字发送)
P751.02=72(发送第一个速度字) P443=7032 (主设定接受速度字)
P751.03=72(发送第二个速度字)
这个算不算一点小的启示?