发布于 2006-06-20 23:00:49
0楼
其实我最需要的是第一种状态(即在50-87HZ段为恒功率),这样电机不用过载,比较安全,而且能实现额定转速的1.7倍, 又因为减速机比例较大为80:1, 实际的额定力矩比负载力矩大太多了,所以即使在87HZ的时候恒功率调节(即87HZ时转矩为电机额定转矩的1.7分之一),也足够驱动负载了。 这样做的好处是在不改动硬件的条件下能提高设备的最大线速度!
依我看MM440的手册的结果,要实现50-87HZ恒功率调节,推测如下:电机按三角形接法接线。按铭牌参数输入电机参数。 然后
P1082=87HZ //最大频率
P2000=87HZ //额定频率标准化
要实现0-87HZ恒转矩调节,则其他如上,只需要把P2000=50HZ
不知对否? 不好意思哈,可能对传动高手来讲,这是很基础的问题,可是偶......呵呵,基础太差了,找了些书看,也看了网上的技术资料,没整明白
I can do it