采用MM440,单相输入220V级变频器驱动是不能在87Hz获得额定输出力矩的。
直接使用电机角接就是默认的接法,并且按楼上所设即可达到0-50Hz恒力矩,50Hz以上为恒功率。
要使0-87Hz都能满足额定力矩的输出:是选用大一档的400V变频器(因为电机角接后额定电流大了),驱动一台改成角接(220V)的电机。因为电压可以提高到400V,所以在87Hz仍可输出电机标称的额定力矩。