带距离编码的光栅要设置如下参数:
MD34200=3/8 编码器类型
MD34000 不使用进给轴回参考点减速信号
MD34300 直线光栅参考点栅格距离 (海德汉距离编码光栅20mm)
MD34090 参考点/绝对位置偏置量
MD34310 光栅尺信号节距 不同型号的尺不一样
MD34320 线性测量系统与机床系统同/逆
MD34330 0 无目标点; 1 目标点
MD34100 目标点位置
MD34040 寻找标志点速度
MD34070 到达目标点速度