quote:以下是引用kdrjl在2006-06-20 20:14:44的发言:
早晨将此贴封精,至现在没有回帖,有些遗憾.
其实采用MM440的话,这两种控制方式都很简单,直接输入自己想要得技术指标即可.只是要注意,P1300=20以后,P1910=3肯定不容易PASS.要自己想些办法才是.
的确由k斑竹所说,在0-87恒定转矩这种方式下我做了几次P1910=3都没能通过
请问k斑竹:对于需要弱磁升速的应用P1910=3非常重要,而对于这种0-87HZ恒转矩调速场合是否仍然重要呢?(因为在输出频率大于50HZ后,变频器可以输出大于电机额定电压(220)的电压,为提高转速并不需要降低磁通,也就不需要弱磁。)
斑竹在手动识别磁化曲线的方案中所说:在V/F模式下记录四点的电流值和磁通值,手动输入后再做SLVC或VC的P1910=1。那么在V/F下怎样记录这四点的值呢,是必须在电机空载的情况下观测吗?用那两个参数可以观测倒磁化曲线的磁通和磁化电流?是否是在空载的情况下r0027显示的电流值约为磁化电流,而r0025为磁化曲线的磁通?