quote:[b]以下是引用Harry_dong在2006-06-21 15:58:12的发言:
的确由k斑竹所说,在0-87恒定转矩这种方式下我做了几次P1910=3都没能通过
请问k斑竹:对于需要弱磁升速的应用P1910=3非常重要,而对于这种0-87HZ恒转矩调速场合是否仍然重要呢?(因为在输出频率大于50HZ后,变频器可以输出大于电机额定电压(220)的电压,为提高转速并不需要降低磁通,也就不需要弱磁。)
斑竹在手动识别磁化曲线的方案中所说:在V/F模式下记录四点的电流值和磁通值,手动输入后再做SLVC或VC的P1910=1。那么在V/F下怎样记录这四点的值呢,是必须在电机空载的情况下观测吗?用那两个参数可以观测倒磁化曲线的磁通和磁化电流?是否是在空载的情况下r0027显示的电流值约为磁化电流,而r0025为磁化曲线的磁通?
第一,如果0-87Hz是恒转矩,仅仅P1910=1能真正的PASS就可以了。不必要做P1910=3。
第二,如果是50-87Hz恒功率,P1910=3如果不能PASS,只能手动输入磁化曲线。磁化曲线应该在电机的空载运行中确定。怎么做?不是有一个从西门子英文网站下载的资料吗?现在好像也有中文的了,自己去看,仔细的阅读,读懂了再去操作。然后到此谈感想。
那两篇文章,特别强调了操作手动磁化曲线绘制,必须要由专业工程师操作,否则会出问题的。因为他涉及的是电机的模型,弄不好会出故障的。
两个参数:磁化电流与磁通。