0楼

斑竹,您好:
看过您的博客,感觉写得很好。提升机的工况是当紧急故障时抱闸立即制动,变频器(斜坡停车)会按设定减速时间从50HZ下降工作。而此时机械设备已抱死,会对机械设备造成冲击同时也会对变频器造成影响,变频器有可能报“过流”。用惯性停车当使能命令撤销(例如线头松动),若不采集变频器运行返回信号做保护,会造成溜车。我准备采用控制“减速时间”的方式,速度降到设定值时,“减速时间1”转到,“减速时间2”。您看可行?