既然是回转轴就不必管31030,
关于减速比,你可以先将减速比设成1:1,
方法一:让转台实际转一圈,读出屏幕上显示的转台旋转的角度,再根据两个值计算出减速比.
方法二:然后观察屏幕上显示旋转360度,然后测出转台实际转动角度,再根据两个值计算出减速比.
常见的减速比: 1/9 1/10 1/12 1/16 1/90 1/180