0楼

假设输出为双极性,输出地址PQW256, MD0 用于循环,MW4 用于调试监控。
程序放在OB35里面就行了。实用的程序请自己完善,越俎代庖了,版主见谅。
L MD 0
L 6.283180e+000
>R
JCN next

L 0.000000e+000
T MD 0
JU calc

next: L 1.000000e-002 //length increased
L MD 0
+R
T MD 0

L MD 0
calc: SIN
L 2.764800e+004
*R
RND
T MW 4
T PQW 256