发布于 2006-06-23 16:43:50
0楼
你最好换个双电控(即双线圈的)电磁阀。
这样的阀有保持功能。
给开线圈给一下电,保持一秒然后断开即可,
阀门就保持在开的位置。
想关阀时,给关线圈给一下电,保持一秒断开即可,
阀门就保持在关的位置。
在现场使用,长时间带电,
连SMC,CKD的阀都会烧的,
尤其是日系的,线圈做的很小,很紧凑,
长时间带电,发热量无法及时散走的。
连铭牌都烧掉了,那肯定是长时间大热量“烤”的结果,
一般意义上的烧通常是瞬间损坏,
从外部甚至看不出来的。
Qiaopeng1231--乔鹏