回复:H STATION 中组成四路冗余的话,PC 上用一般网卡可以吗?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-06-23 17:43:00

0楼

我正在想办法解决这个问题。
但是没有实验环境。

要不你先不要定CP1613,试试看,

选择Intel Pro1000T Dabul网卡。
双口,千兆,两个独立的芯片。
可以设成链路聚合模式,共用1个IP地址,
因为他有2个MAC地址,所以你在Step7中需要用IP地址来设。
不能用MAC地址,
这样即使在SimaticNet中只允许你插如一个IE GENERAL。
你的网卡也是双RJ45的。

配置如下:

计算机A:192.168.254.123
1路网线连到交换机A,
另1路网线连到交换机B;
计算机B:192.168.254.124
1路网线连到交换机A,
另1路网线连到交换机B;

PLC A:CP443-1 AA:192.168.254.1连到交换机A,
CP443-1 AB:192.168.254.3连到交换机B;
PLC B:CP443-1 BA:192.168.254.2连到交换机A,
CP443-1 BB:192.168.254.4连到交换机B;
Qiaopeng1231--乔鹏