回复:H STATION 中组成四路冗余的话,PC 上用一般网卡可以吗?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-06-23 17:57:27

0楼

你在上位软件中还需要写地址切换脚本,
相比没有用S7-RedConnect那么轻松。

正常情况下,上位软件从AA模块读数据,
地址指向为:192.168.254.1
如发现CPU切换了,此时从BA处能读到CPU的标志位,
则将地址指向改为BA,192.168.254.2
如果从AA访问网络不通,且BA和BB没有发现CPU切换,
则证明是网络A问题
(如网卡上A路UTP线掉了或AA模块上的线掉了或A交换机死),
则将地址指向改为AB,192.168.254.3

你可以仔细分析出现的问题的可能,自己写脚本。
S7-RedConnect也是实现这样的功能,
只不过是有西门子提前给写好了你光用而已。