发布于 2006-06-23 17:57:27
0楼
你在上位软件中还需要写地址切换脚本,
相比没有用S7-RedConnect那么轻松。
正常情况下,上位软件从AA模块读数据,
地址指向为:192.168.254.1
如发现CPU切换了,此时从BA处能读到CPU的标志位,
则将地址指向改为BA,192.168.254.2
如果从AA访问网络不通,且BA和BB没有发现CPU切换,
则证明是网络A问题
(如网卡上A路UTP线掉了或AA模块上的线掉了或A交换机死),
则将地址指向改为AB,192.168.254.3
你可以仔细分析出现的问题的可能,自己写脚本。
S7-RedConnect也是实现这样的功能,
只不过是有西门子提前给写好了你光用而已。
Qiaopeng1231--乔鹏