发布于 2006-06-24 09:03:39
0楼
又看到了这篇帖子,才想起来,AB的人给我打过个电话。
据说是他们的一个新签约的系统集成商问了AB上边的2个问题,
AB的人看了集成商拷贝过去的这篇帖子,
马上就知道是谁在“背后论人是非”,
给我打了个电话,解释了以下:
先说第2个问题:
CLX5000内部预定义的与上位计算机的以太网连接数为4,
其实是可以修改这个数的,只是比较麻烦,
不象西门子那样在STEP7中可以很方便的修改预定义的
PG数,OP数,S7连接数。
“因为AB的1756/7主要是做大系统的,所以有些设置普通人可能看来不好理解”
一般允许的最大计算机连接数就是4个,一般配1对冗余服务器占用2个连接,
配1台工程师站专门用于编程和组态,这样还有1个预留的连接,
工程师在调试时还可以把自己的笔记本电脑接上去用。
其他的操作员站都通过服务器来间接访问CPU,CPU通讯压力小,
对系统也比较安全。
我咨询了ABB的曹伟锋,AC800M虽然没有明确的限制上位计算机的连接数,
但是也建议上位计算机超过3台后作成C/S架构。
他们的软件800XA SERVER卖的时候就是1套软件含2计算机授权,
直接配1对冗余服务器用的。
然后其他的操作员站都是访问服务器的。
因为我做的系统都比较小,最多的计算机也就是4台,
没有太注意这个问题。
不知道西门子在PCS7中是否也是推荐C/S架构?
Qiaopeng1231--乔鹏