回复:H STATION 中组成四路冗余的话,PC 上用一般网卡可以吗?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-06-25 12:35:32

0楼

用单路普通网卡,向下连2个CP443-1,
可以直接在 WinCC中作冗余连接,
跟软冗余的切换原理相似。
只是切换没有用CP1613+S7-RedConnec快。
4个是比较复杂一些。
但是你以为S7-RedConnec是干什么的?
就是因为比较复杂,所以西门子才提前作好了,
不用你自己编程实现。
问题是目前S7-RedConnec仅支持CP1613,
个人看法,这绝对是人为限制。

为什么。AB,ABB,Schneider,Emerson,Foxboro,GE,Omron,Mitsubishi,
Yokogawa,Honeywell都在使用普通网卡?
他们因为网卡而出现了不稳定情况了吗?
而且,需要注意的是Foxboro和Yokogawa以前是使用专用网卡的,
Foxboro使用的Sun Solaris工作站专用以太网卡,售价不到1.5W;
而Yokogawa使用的老版本的V-Net网卡也是专用以太网卡。
售价不清楚,估计不会低于1W的。

但是他们都很“乖”,现在用的全部是普通以太网卡。
但是可选专用网卡。

西门子为何要死扛呢?要不把CP1613卖到4K以下,
我连所有非冗余的工程都用他,
卖到1K以下,我连GE等的工程都用它。

唉,到底是要求高可靠性,还是玩个性?
老大,想说爱你不容易呀。
Qiaopeng1231--乔鹏