BR不常用。我的印象中有如下情况用到:
1.当在用LAD/FBD(梯形图/流程图)编写的程序中,调用了用STL(语句表)编写的功能块,你必须立即将RLO存入BR中,以便你的LAD/FBD(梯形图/流程图)能够进行OUTPUT(输出)操作。完成上述功能可使用SAVE,JCB,JNB。
2.当你的程序调用了SFB/SFC,CPU执行后:
。若有错误,则BR=0;
。若无错误,则BR=1.