伊默的最后的例子的注释,是否可这样改一下,可能好理解了。
程序完成:仅当I1.1为1时,将2赋值给DB1.DBW0 并Q0.0输出。
A I1.1
JNB _001 //I1.1为0时,BR=0,跳转
L 2
T DB1.DBW0
SET //至此,条件I1.1=1又完成了将2赋值给DB1.DBW0 ,下面为了能够使Q0.0 输出,这时强制RLO=1
SAVE //把RLO赋值给BR,即BR=1
CLR //清除掉RLO,即RLO=0 (因为上面的SET强制为1,这时要清零)
_001:NOP 0
A BR // BR=0则Q0.0=0;BR=1则Q0.0=1
= Q0.0
一日三省吾身